一起来看看在成都七氟丙烷灭火系统的工作原理与维护

所属分类:常见问题    发布时间: 2023-04-04    作者:成都七氟丙烷
  分享到:   
二维码分享

一起来看看在成都七氟丙烷气体灭火系统简介及组成:

七氟丙烷(HFC-227ea)是一种无色无味,可低压液化贮存的以化学灭火方式为主的气体灭火剂,具有不导电,无二次污染,灭火效能高对电器.电子设备无腐蚀及污损的特点,特别适用于有人员工作的场所,如计算机房、储藏室、图书馆、配电房等重要场所的保护。七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31年,灭火剂毒性-“未观察到不良反应浓度”NOAEL =9%,灭火设计基本浓度C=8%,以化学灭火方式为主。

成都七氟丙烷

目前由七氟丙烷为灭火剂研发出来的产品主要有:七氟丙烷气体灭火设备(悬挂、柜式、內/外贮压管网)、预置式气体灭火装置(七氟丙烷)等。

七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统按类别可分成:有管网七氟丙烷灭火系统和无管网柜式七氟丙烷灭火装置。

有管网七氟丙烷灭火系统由七氟丙烷贮存瓶、容器阀、氮气瓶组、电磁驱动装置、选择阀、单向阀、集流管、连接管、信号反馈装置、喷头等部件组成。需要设置专用的气瓶间。

无管网柜式七氟丙烷灭火装置由七氟丙烷贮存瓶、容器阀、电磁驱动装置、连接管、信号反馈装置、喷头等部件组成。不需要设置专用的气瓶间。

二、七氟丙烷气体灭火系统有三种控制方式:

1.自动控制方式:

控制器上控制方式选择开关,置于“自动”位置时,灭火装置处于自动控制状态。当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出异常声光信号,通知有异常情况发生,而并不启动灭火装置;当两种探测器同时发出火灾信号时,探测器会发出火灾声光报警,通知火灾发生,请有关人员撤离现场,并向控制中心发出火灾信号,控制器发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备,经过30秒延时后,发出灭火指令,启动电磁驱动装置,释放灭火剂实施灭火,门口放气指示灯会显示放气勿入。

为防止因探测器误动作引起灭火剂释放,或火灾较小值班人员能自行扑灭等在报警过程中发现不需启动灭火装置的情况,或按下手动控制盒内或控制器上的紧急停止按钮,阻止控制器灭火指令的发出,不启动灭火装置,以免造成不必要的浪费和混乱。

成都七氟丙烷

2.电气手动控制方式:

将控制器上的控制方式选择开磁置于“手动”位置时,灭火装置处于电气手动控制状态。在该控制方式下,当探测器发出火灾信号时,控制器发出火灾声光报警,但并不启动灭火装置。工作人员可通过按下“紧急启动”按钮,启动灭火装置,实施灭火。

每个保护区门口和控制主机面板上都有一个紧急启动按钮,如果确定某个保护区有火情后,可以在门口按紧急启动按钮,也可以在控制器面板上按紧急启动按钮进行放气灭火。

3.机械应急手动控制方式:

当控制系统失效时,通过机械应急手动启动灭火装置,实施灭火

以上成都七氟丙烷产品就介绍到这里,欢迎大家来电咨询更多的产品信息,我公司竭诚为您服务。

18980687049

18980687049

412115137@qq.com

地址:成都高新区紫荆北路174号

二维码

Copyright © 成都宇来消防设备有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备18014396号-1技术支持:    万家灯火